“常用公式”在线计算,“设计手册”在线查询
计算了一个模型,分别利用公式h1=Q/F△T和h2=q/△T来计算换热系数。但发现计算的结果并不相同。主要是分子不同。Q=出口Heat flux*面积-入口Heat flux*面积。再除以换热面的面积F和温差△T。得到h1.h2是由换热面的Wall heat flux的q除以温差△T得到。这两个方法为什么算的结果有很大的偏差呢。用换热面的Wall heat flux乘以面积得到的换热量,要大于进出口计算得到的换热量。到底哪个方法较准确呢?请大神指教。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对

共 0 个关于本帖的回复 最后回复于 2015-10-25 14:59