用差压变送器测量水位,在S7-300中怎么做程序啊?有没有公式?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对

共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-7 15:32

沙发
李倩 八品司务 发表于 2013-5-7 15:32:33 | 只看该作者
研发埠培训中心
1.如果采用的是差压变送器,其实很简单,因为差压变送器输出的都是标准信号,通常为4--20mA信号,你只要在S7-300的PLC里调用FC105块(SCALE)就行,输入差压变送器的上限和下限(LO_LIM和HI_LIM)就可以啦。使用FC105时请注意“数据类型”,可参考F1帮助。2. 差压变送器测量汽包水位一般采用双室平衡容器,负压室加注满标准高度的水柱,正压侧连通汽包内的液位。比如1m的平衡容器,负压侧注满1m的水柱和差压变送器的负压相连,正压侧连通汽包内的液位和差压变送器的正压相连,量程为0至负10kPa。本想给你上传了一张我这里的汽包液位测量原理图(CAD画的),可是家里电脑没装CAD打不开抓不了图,如果楼主需要可以留下个邮箱,我发给你,你可以参考一下。3.但作为维护人员来说,采用双室平衡容器加差压变送器测量汽包水位的方法维护工作量比较大,一是,会产生污垢堵塞导压管路,二是,负压侧会随着时间推移,液位会下降(水蒸发),使液位偏高。所以我现在改造为利用现场磁浮子的双色液位计外加装用干簧管做的远传液位计,DC24V供电4--20mA信号输出(精度1厘米)工艺要求不高的情况,完全可以胜任。PLC模拟量输入也不用做作任何改动。4.液位计算:10kPa=1米水柱图1为汽包液位原理图。[img][/img]