首先我建立了一个大机柜,机柜中有几个主设备和电池组等发热体,然后要在机柜的左侧建立一个1000W的空调,可是我之前一直用风扇进行机柜的散热仿真,对于空调的使用真的不知所措
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对

共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-6-7 13:32

沙发
李梦 十品草民 发表于 2013-6-7 13:32:15 | 只看该作者
研发埠培训中心
空调就是一个负热源而已,你用热源设置为负功率,再加一个风扇即可;另一个办法是,用一个hollow,两边两个openning,一个是回风口,一个出风口,出风口的流量和温度,根据你空调的流量和温度指定即可。