西门子S7-200PLC的表指令该怎么使用?能给个例子最好?
刘晓强
/
于 2013-6-13 10:09
/
1
/
502
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
刘晓强
积分
0
精华
0
学分
173
技术分
0
最后登录 2014-4-9
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程292
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-6-13 10:16
秦晓蕊
积分
0
精华
0
学分
205
技术分
0
最后登录 2014-4-30
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
秦晓蕊
新来的
发表于 2013-6-13 10:16:58
|
只看该作者
首先,需要将实时采集的数据,建立一个指定长度的表格(ATT填表指令)。实时记录最新数据,那么就要求这个表格具有先进先出的功能(FIFO)。1.ATT填表指令:向表格(TBL)中加入字值(DATA)。表格中的第一个数值是表格的最大长度(TL)。第二个数值是表格的实际条目数。每次向表格中增加新数据后,条目计数加1。新数据被增加至表格中的最后一个条目之后,即无法再向表格中添加数据,报溢出。表格最多可包含100个条目,不包括指定最大条目数和实际条目数的参数。如图1所示。2. FIFO先进先出指令:从表(TBL)中移走第一个数据,并将此数输出到DATA。剩余数据依次上移一个位置。每执行一条本指令,表中的数据数减1。如图2所示。3.将这两个指令结合起来,先通过数据建表,当表格满了之后,再移出老的数据,填入最新数据。如图3所示。注意:所有的表格读取和表格写入指令必须用边缘触发器指令激活。[img][/img][img][/img][img][/img]