怎样检测变压器是否短路?
王培培
/
于 2013-12-23 11:24
/
1
/
761
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
王培培
积分
0
精华
0
学分
258
技术分
0
最后登录 2014-6-19
加为好友
发送消息
访问家园
变压器4
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
变压器中性点的接地方式有几种?中性点套管头上平时是否有电压?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-12-23 13:04
杨鹏飞
积分
48
精华
0
学分
245
技术分
0
最后登录 2014-3-31
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
杨鹏飞
八品司务
发表于 2013-12-23 13:04:37
|
只看该作者
对于相间短路,直接用万用表的欧姆档就可以检查出来了,如果三相绕组没有直接相连的话。对于每相绕组内的匝间短路,一般用双臂电桥测量每相的直流电阻(如有抽头,都要测),并比较各相的结果是否有明显的差别(应不超过2%),还应与出厂及以前的记录相比较。通电测量:在某相加较低的交流电压,测量变压比,以及空载电流,互相比较。