icepak中fan和blower区别是什么?
吴豪
/
于 2013-4-19 15:40
/
2
/
4111
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
吴豪
积分
0
精华
0
学分
20
技术分
0
最后登录 2013-5-22
加为好友
发送消息
访问家园
在建立NB模型时会考虑是用fan还是blower,当然也明白fan是轴进轴处;blower是轴进侧出,但很多情况下看到别人的模型都是用fan而没有用blower,尤其是flotherm中应该是没有blower。所以想问下在icepak中fan和blower可以相互替代使用吗,有什么设置上的区别?
物理与物理工程620
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
FloTHERM软件可以用于哪些方面
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 2 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-4-25 16:35
刘蓓
积分
0
精华
0
学分
259
技术分
0
最后登录 2014-1-22
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
刘蓓
新来的
发表于 2013-4-19 16:07:40
|
只看该作者
flotherm里是有bower的,当然不是现成模块调用,而是用相关模块组件的。icepak中fan和blower不能完全相互替代的,一直不够准确二是不好实现啊,尤其是blower替代fan
举报
使用道具
照妖镜
回复
支持
反对
nhwszsp
积分
0
精华
0
学分
22
技术分
0
最后登录 2016-3-23
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
板凳
nhwszsp
新来的
发表于 2014-4-25 16:35:07
|
只看该作者
在Icepak中是否就可以直接使用Blower(Type2: dual inlet)来模拟notbook中的离心扇(上下进风,侧向出风)??