“常用公式”在线计算,“设计手册”在线查询
我现在需要使用2只行程开关作为输入西门子PLC的触发信号,来控制气缸往复运动并进行限位,但是行程开关的额定电压都是220V或者380V,我的西门子PLC却是DC24V供电的,I1和I2应该怎么连接行程开关?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对

共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-3 15:25

沙发
单培娟 八品司务 发表于 2013-5-3 15:25:08 | 只看该作者
研发埠培训中心
机械式的行程开关为机械触点,无论额定电压是380V或220V,均可以直接连接西门子PLC的开关量输入点输入点(I1~I24)。建议接行程开关的常闭点,万一断线时相当于有信号(指的是行程到位),可以保护设备(停机)。行程开关的一根线接输入点I(I1~I24均可),另一根接电源(接西门子PLC最左侧的供电端子L。也是开关量输入的共用端。信号电源与工作电源共用同一路DC24V电源)。