研发埠培训中心
原因1)水质不符合设计要求;2)废水长时间没有排放,造成氯离子富集;3)进入脱硫系统中的烟尘浓度超标;4)废水旋流站堵塞杂物,溢流流量小;5)滤液水氯离子浓度高,通过回流水泵再返回吸收塔,造成吸收塔氯离子浓度持续高;6)吸收塔除雾器冲洗水未投或冲洗水量低。处理1)向系统外大量排放废水,补加工艺水;2)提高电除尘效率,控制进入脱硫系统的飞灰量;3)提高废水旋流站入口压力,清除旋流器杂物,加大废水排放流量;4)尽快投入除雾器冲洗,提高冲洗水量。