研发埠培训中心
基本步骤(以#1倒#2为例):停止#1电加热器,停止#1气化风机。关闭#1气化风机出口门,关闭#1电加热器进、出口门。对#2电加热器和#2气化风机做启动前的检查。打开气化风机卸压阀,打开#2电加热器进、出口门。启动#2气化风机,运行正常后关闭卸压阀。启动#2电加热器。检查#2电加热器和#2气化风机无异常即可投入正常运行。