研发埠培训中心
(1)启动2号增压风机油站、电机油站运行,液压压力、润滑压力、润滑油温、回油量均正常,油站冷油器投入,备用油泵投联锁。(2)启动2号增压风机液压缸、轴承箱冷却风机各一台,备用风机投联锁。(3)做2号增压风机动叶全开全关试验良好。(4)检查2号塔液位10.0m,需投吸收塔石膏排放泵、氧化风机、吸收塔循泵已具备启动条件。(5)确认2号脱硫旁路挡板在全开位置,联系值长,2号脱硫装置准备投运。(6)分别投运一台石膏排放泵和2台循泵,分析仪表及泵运行正常。(7)停运2号脱硫挡板密封风。(8)开启净烟气挡板。(9)启动2号增压风机。(10)开启原烟气挡板,调大2号增压风机动叶开度至-25°,维持2号塔入口烟气压力为正值。(11)减温水门投联锁,启动氧化风机。(12)2号塔给浆投联锁。(13)启动第三台循泵。(14)逐渐关闭旁路挡板(先上后下),同时缓慢开大风机动叶开度,密切注意炉膛负压变化,保持原烟气挡板前烟气压力在-250Pa~-370Pa之间。(15)直至旁档关至某一位置,吸收塔PH值、浆液浓度与脱硫量匹配,检查动叶投自动设定值正确,动叶投自动。(16)2号塔排浆浓度投联锁。(17)全面检查2号脱硫装置运行,汇报值长。(17)根据情况启动2号塔溢流泵、2号废水旋流站运行。