研发埠
标题:
水冷板,出水口温度比中间低
[打印本页]
作者:
陈 静
时间:
2014-5-15 16:57
标题:
水冷板,出水口温度比中间低
大家好!我跑了一个水冷板,但结果出口温度比中间低,是因为没跑完吗?只跑了100多步还是流体域设置有问题,我流体域初始温度设60度跑完之后还是这样,进出水口压力都是一个大气压,这样有问题吗
作者:
王海涛
时间:
2014-5-16 14:17
好像液体没有流动,估计是设置问题
作者:
张 帆
时间:
2014-6-23 16:44
EFD做的吧,进口只设置流量或速度,出口设压力,再试试吧