FloTHERM中总功耗等于稳态功耗乘以瞬态函数,那自己计算出的芯片损耗应该算是总功耗还是稳态功耗?总功耗和稳态功耗的区别?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对

共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-10-24 10:23

沙发
秦超晋 认证专家 发表于 2013-10-24 10:23:33 | 只看该作者
研发埠培训中心
此处总功耗和稳态功耗有翻译问题。在软件中,power=totalpower * F(t),例如power为[0,200]W,可以有以下设置方式:(1)totalpower =200 W, F(t)=[0,1](2)totalpower=1 W, F(t)=[0,200]可以看出totalpower即为实际工程中的稳态功耗。使用其他工具或方法计算出来的芯片功耗一般是稳态功耗,或者是在时间上平均过的功耗。