鼠笼式异步电动机Y-△启动电路安装有什么注意事项?
秀才
/
于 2013-3-7 15:16
/
1
/
954
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
秀才
积分
62
精华
0
学分
234
技术分
0
最后登录 2014-4-25
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程258
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-3-7 15:26
锦绣山河
积分
58
精华
0
学分
206
技术分
0
最后登录 2014-6-16
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
锦绣山河
八品司务
发表于 2013-3-7 15:26:59
|
只看该作者
安装注意事项:1、Y-△降压启动电路,只适用于△形接线,380V的鼠笼异步电动机。不可用于Y形接线的电动机,因为启动时已是Y形接线,电动机全压启动,当转入△形运行时,电动机绕组会应电压过高而烧毁。2、接线时应先将电动机接线盒的连接片拆除。3、接线时应特别注意电动机的首尾端接线相序不可有错,如果接线有错,在通电运行会出现启动时电动机左转,运行时电动机右转,而电动机突然反转电流会剧增烧毁电动机或造成掉闸事故。4、如果需要调换电动机旋转方向,应在电源开关、负荷侧调换电源线为好,这样操作不容易造成电动机首尾端接线错误。5、起动时间起动时间过短;起动时间过短电动机的转速还未升高,这时如果切换到运行,电动机的启动电流还会很大,造成电压波动。起动时间过长:起动时间过长电动机的转速随之提高,但因起动时间过长,电动机会因低电压大电流电动机发热烧毁。起动时间调整:为了防止起动时间过短或过长,时间继电器的初步时间确定一般按电动机功率1KW约0.6~0.8秒整定。6、电动机Y-△降压启动电路,由于启动力矩只有原来的1/1.732 ,所以只适用于轻载或空载的电动机。