西门子MM440变频器开机报出F0002故障,是什么原因?怎么解决?
鼠标手
/
于 2013-3-14 15:15
/
1
/
989
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
鼠标手
积分
0
精华
0
学分
202
技术分
0
最后登录 2014-5-7
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程258
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-3-14 15:16
独立显卡
积分
55
精华
0
学分
311
技术分
0
最后登录 2014-5-7
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
独立显卡
八品司务
发表于 2013-3-14 15:16:22
|
只看该作者
西门子MM440变频器开机就报F0002故障表示:变频器已经检测到过压了。原因:1、变频器的供电电压过高,导致整流后的直流电压超过允许值。2、变频器处于自动检测电平功能(P1254=1)。即变频器上电的时候会通过检测电网设定一个阈值,而该值正好较低,而后电网电压升高造成报故障。3、由于电机被拖动;包括减速时,电机被大惯量的负载拖动,造成发电状态,导致直流回路电压升高。4、由于外部存在接地故障,而变频器内部含有Y电容,造成直流回路电压偏移,产生故障。如果按变频器面板上的复位键也不能解决问题,检查一下外部3相的电压正常不如果正常表明是变频器里面的电路板坏了,此问题最好送修。