研发埠培训中心
1、关于F006故障,标准解释是由于直流母线电压过高,该装置关机。电源电压范围|直流电压范围|关机阈值:200V-230V |270V-310V |appr.410V380V-480V |510V-650V |appr.820V500V-600V |675V-810V |appr.1020V660V-690V |890V-930V |appr.1220V2、这种故障多发于电机减速或停车。3、原因可能是:1)检查变频器进线电源电压是否存在突然升高的情况,比如说电压尖峰。2)如果确定母线电压没有过高,则这个应该是电磁干扰的问题导致了。可能是电压检测元件受到干扰;检查装置的接地;24v电源是否与动力电源隔离;将信号线与动力线尽量远离处理等等。3)如果其他都没有问题,看设备是否存在对地绝缘不好的情况。4)还有一种可能,看看变频器的直流母线电容是否存在问题。