1、多半是变频器的硬件问题,F0012是温度传感器断线,如果是真的断线了,变频器上电时就应该报F0012。启动风机时才报F0012,说明不是真正的断线,而是变频器内部温度升高后出现的‘温度传感器回路断线’,这种断线可能是热胀冷缩引起的,比如焊点虚焊、插针虚接、插头氧化等。2、传感器本身的质量问题,受热后断路。这个问题比较容易判断,换一个温度传感器试试就能知道是不是它的问题。找到温度传感器,测量下是否存在阻值,大概几百欧。或者参考r0037里面的数值,显示不对的,对应找到故障的传感器。