为什么现代大大型发电机--变压器组应装设非全相运行保护?
鼠标手
/
于 2013-3-25 09:26
/
1
/
592
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
鼠标手
积分
0
精华
0
学分
202
技术分
0
最后登录 2014-5-7
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程329
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-3-25 09:26
小强
积分
0
精华
0
学分
258
技术分
0
最后登录 2014-6-19
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
小强
新来的
发表于 2013-3-25 09:26:36
|
只看该作者
大型发电机--变压器组220KV及以上高压侧的断路器多为分相操作的断路器,常由于误操作或机械方面的原因使三相不能同时合闸或跳闸,或在正常运行中突然一相跳闸。这种异常工况,将在发电机--变压器组的发电机中流过负序电流,如果靠反应负序电流的反时限保护动作(对于联络变压器,要靠反应短路故障的后备保护动作),则会由于动作时间较长,而导致相邻线路对侧的保护动作,使故障范围扩大,甚至造成系统瓦解事故。因此,对于大型发电机--变压器组,在220KV及以上电压侧为分相操作的断路器时,要求装设非全相运行保护。