在西门子S7-400plc内,FB块调用FB块,PLC循环扫描时,被调用的FB块是如何被执行的,包括内的静态变量、临时变量是如何被扫描的啊,静态变量什么时候被存储到背景数据块啊,我看到有段程序,被调用的FB块内部输入变量在监控时一直在变化,而调用他的FB块外部输入条件一直不变,这是为什么?
动力与电气工程2015
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-6 10:37
秦静静
积分
0
精华
0
学分
165
技术分
0
最后登录 2014-5-7
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
秦静静
新来的
发表于 2013-5-6 10:37:58
|
只看该作者
PLC的扫描机制是从上而下,自左向右顺序扫描。有中断就去执行中断程序的内容。中断又按优先级扫苗。无论你是怎么调用FB的,(多个FB调用同一FB或同一FB调用多个FB),PLC的CPU都是顺序扫描,当你调用的条件满足了,就执行调用功能,这个时候的FB外部管脚填写的相应变量,和内部临时变量(执行完这个FB功能,temp变量自动释放)和静态变量,是这个时候,调用这个FB的情况满足条件下的数据。PLC接着顺序扫描,在下面又调用同一个FB,那么这个时候的外部管脚填写的变量,和内部的临时变量((执行完这个FB功能,temp变量自动释放)和静态变量,是这个条件满足下的执行的FB功能,那么就会覆盖上面一个调用同一个FB的,外部管脚变量和静态变量。