三线制热电阻在西门子SM331 7KF02模块上该怎么设置?
杨鹏飞
/
于 2013-5-7 15:25
/
1
/
709
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
杨鹏飞
积分
48
精华
0
学分
245
技术分
0
最后登录 2014-3-31
加为好友
发送消息
访问家园
之前没碰到过三线制的热电阻,根据资料我也接好了线,但模块一直是SF灯报警,说是参数设置错误,我想问下这个该怎么设置参数呢?
动力与电气工程2015
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-7 15:29
李倩
积分
50
精华
0
学分
202
技术分
0
最后登录 2014-6-5
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
李倩
八品司务
发表于 2013-5-7 15:29:07
|
只看该作者
1、对于到SM 331; AI 8 x RTD 的3 线连接,请短接M- 和IC-。请务必将互连的IC- 和M- 电缆直接连接到电阻温度计上。注意,“电阻测量”仅在每组的一个通道中可用。2、测量卡安装的方向要正确。3、SM331模块一直是SF灯报警:SM331 SF灯亮表明硬件故障。可能的原因如下:模板所需24VDC电源未正确接入;前连接器未插到位;总线连接器未连好;有硬件中断产生(断线、超限),量程卡所插的方向与HW Config中的设置不符,等等。