“常用公式”在线计算,“设计手册”在线查询
西门子S7-200PLC两个子程序的局部变量和程序完全相同(见下面的右图),运行时发现I0.0为1时Q0.0和Q1.0同时变为1。将置位指令改为对L0.1的赋值(线圈)指令后运行正常,将OUT参数“输出”改为IN_OUT参数运行也正常。为什么?[img][/img]
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对

共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-8 13:44

沙发
秦晓蕊 新来的 发表于 2013-5-8 13:44:05 | 只看该作者
研发埠培训中心
1.出错的原因S线圈(置位指令)断开时,L0.1的值保持不变。从子程序的局部变量表可以看出,输入参数IN和输出参数OUT均用L区的局部变量保存。这两个子程序属于同一级,它们的局部变量使用同一片物理存储区。换句话说,两个子程序的L0.1先后使用同一个物理存储器位。OB1中的I0.0为1时, 子程序SBR_0中的L0.1和它的实参Q0.0被置位。在执行SBR_1时,因为两个子程序的L0.1先后使用同一个物理存储器位,SBR_1的L0.1仍然为1,使它的实参Q1.0也变为1。Q1.0变为1不是因为程序的作用,而是两个子程序的L0.1共用同一个物理存储器位引起的。2.将OUT参数改为IN_OUT参数未出错的原因在Q1.0为0,I0.0为1时,L0.1因为是IN_OUT参数,刚开始执行SBR_1时,L0.1的输入值为0,与SBR_0执行后L0.1的值无关。因为I1.0为0,SBR_1执行完后,L0.1的值不变,仍然为0。所以Q1.0的值为0,不会变为1。3.置位指令改为赋值指令(线圈)未出错的原因假设I0.0为1时,I1.0为0,执行SBR_1的程序时,L0.0的触点断开,使L0.1的线圈断电,所以Q1.0为0。4.同样的程序为什么S7-300不会出错S7-300的功能(FC)和S7-200的子程序差不多,S7-300的FC1和FC2中同样的置位程序运行时不会出错。这是因为S7-300和S7-200保存IN、OUT参数的方法不一样。S7-300同一级的FC的临时局部变量(TEMP)使用同一片物理存储区,它们的IN、OUT参数没有标出L区的地址,与临时变量的保存方法不同。因此同样的程序S7-300不会出错。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注我们

360网站安全检测平台