西门子PLC的软冗余和硬冗余是什么意思?两者有什么区别?
邓英超
/
于 2013-5-9 09:41
/
1
/
1944
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
邓英超
积分
57
精华
0
学分
241
技术分
0
最后登录 2014-3-19
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程2015
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-9 09:42
徐依淼
积分
0
精华
0
学分
225
技术分
0
最后登录 2014-3-25
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
徐依淼
新来的
发表于 2013-5-9 09:42:16
|
只看该作者
软冗余和硬冗余有很多的共同点,也有一些不同的地方:共同点1、冗余功能相同,做到冗余的部分包括:电源模板、CPU、PROFIBUS-DP网络2、结构差不多,都是利用PROFIBUS-DP网络,使用IM153-2实现信号模板的公用功能。(利用IM153-2做网络切换)IM153-2是远程I/O接口模板,是ET200M系列产品,后面只能挂S7-300信号模板,这不影响使用,只要挂在DP网络下,无论是S7-300还是S7-400都能直接编程使用。IM153-2后面挂的所有信号模板你就看成是CPU直接后面挂的信号模板直接使用就可以了。不同点1、S7-300系列可以实现软冗余,而S7-400可以实现软冗余或者硬冗余2、CPU之间同步的途径不一样,这个是软/硬的根本区别,软冗余两个CPU通过MPI口或者PROFIBUS-DP模块或者以太网模块进行数据的同步,在程序中需要加软冗余包程序支持。需要在程序中设定一些冗余参数。而硬冗余通过加同步模块(很小,加到CPU里面)和同步光纤实现同步功能,不需要软件包支持。3、软冗余主从切换时间比较长,一般为秒级。硬冗余主从切换时间比较短,一般在100毫秒以下。除了以上两种冗余,还有一种根本不同的冗余,是I/O冗余。