S7-300PLC的无备用电池情况下断电的影响与完全复位一样吗?
王为人
/
于 2013-5-13 10:44
/
1
/
613
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
王为人
积分
52
精华
0
学分
226
技术分
0
最后登录 2014-6-13
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程2015
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-13 10:50
邓超群
积分
58
精华
0
学分
206
技术分
0
最后登录 2014-6-16
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
邓超群
八品司务
发表于 2013-5-13 10:50:01
|
只看该作者
不一样。在CPU被完全复位的情况下,其硬件配置信息被删除(MPI地址除外),程序被删除, 剩磁存储器也被清零。 在无备用电池和存储卡的情况下关电,硬件配置信息(除了MPI地址) 和程序被删除。然而,剩磁存储器不受影响。如果在此情况下重新加载程序,则其工作时采用剩磁存储器的旧值。比方说,这些值通常来自前 8 个计数器。如果不把这一点考虑在内,会导致危险的系统状态。 建议:无备用电池和存储卡的情况下断电后,总是要做一下完全复位。