为什么在整个系统完全掉电后恢复供电之后S7-300CPU仍然在STOP状态?
李倩
/
于 2013-6-6 15:39
/
1
/
1228
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
李倩
积分
50
精华
0
学分
202
技术分
0
最后登录 2014-6-5
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程292
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-6-6 15:46
单培娟
积分
48
精华
0
学分
211
技术分
0
最后登录 2014-4-28
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
单培娟
八品司务
发表于 2013-6-6 15:46:02
|
只看该作者
包括DP主站S7-300和从站的整个系统通过主开关切断电源。通过CPU的内部电压缓冲,CPU一般可继续运行大概50到100毫秒并且在这段时间中检测到所连接从站的故障。依赖于所用的电源单元,电压缓冲可以更长(最长500毫秒)。如果OB86或OB122没有被编程,CPU就由于从站丢失而进入STOP状态。补救措施:必须对OB86和OB122(必要时OB82)编程,必须启动定时器。定时器的值必须大于CPU的电压缓冲持续时间(也就是大于指导值100毫秒),可以通过适当的测试来确定这个值。在系统运行时出现从站故障,若定时器时间到,而且从站故障依然存在,CPU就按已编程的方式作出响应。例如由于STOP命令CPU进入STOP状态。当系统掉电时,会启动定时器。如果选择了正确的定时器时间,那么定时器就不会超时,因为CPU在从站掉电后也会很快没有操作电压。因此CPU在RUN模式中掉电后,一旦电压恢复就会重新运行。请注意在长时间电压缓冲(500ms)的情况下,可能会发生其它错误如站故障、I/O故障、时间错误、周期时间超时、缓冲溢出等,就会导致CPU进入STOP状态。