研发埠培训中心
(1)坚持执行定期降粉制度和停炉前煤粉仓空仓制度。(2)根据煤种控制磨煤机的出口温度,制粉系统停止运行后,对输粉管道要充分进行抽粉。有条件的,停用时宜对煤粉仓实行充氮或二氧化碳保护。(3)加强燃用煤种的煤质分析和配煤管理,燃用易自燃的煤种应及早通知运行人员,以便加强监视和巡查,发现异常及时处理。(4)粉仓应设置足够的粉仓温度测点和温度报警装置。当发现粉仓内温度异常升高或确认粉仓内有自燃现象时,应及时投入灭火系统,防止因自燃引起粉仓爆炸。(5)加强防爆门的检查和管理工作,防爆薄膜应有足够的防爆面积和规定的强度。防爆门动作后喷出的火焰和高温气体,要改变排放方向或采取其他隔离措施,以避免危及人身安全、损坏设备和烧损电缆。(6)粉仓绞龙的吸潮管应完好,管内通畅无阻,运行中粉仓要保持适当的负压。(7)杜绝外来火源。