使用flowmaster进行仿真,是对空调中的冷凝器元件进行测试分析,五个元件的参数均输入完整,但是仿真出错,提示冷凝器中的 Air side circuit type 必须为 humid air 但是我有不知道怎么修正,请王老师帮我看看 [attachfile]9965[/attachfile]
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-4-4 15:51
沈诺
积分
0
精华
0
学分
20
技术分
0
最后登录 2014-7-28
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
沈诺
新来的
发表于 2014-4-4 15:51:40
|
只看该作者
冷凝器内部流动的是制冷剂,在进行元件连接时,软件会默认使用AC类型的circuit type;而冷凝器外部流动的是空气,并且为湿空气,在连接空气 侧模型时需要选择humid air类型的circuit type,如未出现选择框,则在空气侧连接模型的任何一条连接线上右键选择 identify sub-uit,并在新面板的下拉列表中选择humid air,点击更新即可。同时,在入口边界条件元件中需要设置humid- source的参数。