李苏克 发表于 2014-4-16 09:34:54

怎样找到风机的工作点?

仿真前输入了风机的参数,仿真后怎样找到风机的工作点?

李苏克 发表于 2014-6-23 16:11:26

在report->solution overview中creat report,得到的report中直接就给出了各个风扇的工作点的。

李健 发表于 2014-6-23 16:19:18

在report->solution overview中creat report,得到的report中直接就给出了各个风扇的工作点的。

王一 发表于 2014-10-19 22:06:06

这么得到的工作点信息我感觉有点问题,你可以试验一下:就是这个模型,report中 会有风机工作点的流量和 压力。不过,你查看求解后的pressure变量,就会发现,report中的风机工作点压力值,远大于整个模型中任何一点的压力值。这就是说,report中的工作点压力值在模型中是找不到的

王一 发表于 2014-10-19 22:08:55

求高手解释,我就做过这样的试验,模型 是 一个cabinet,maxy为opening,minY放一个2D风机,风机特性曲线设置为线性,然后得到的报告有风机的工作点,但是工作点压力值远大于实际模型中得任何一个pressure

凌狐 发表于 2015-2-2 10:02:42

Report -> Fan Operating Points

valenmania 发表于 2015-6-11 20:34:48

Report-Fan operating points 可以直接给出

valenmania 发表于 2015-6-11 20:41:27

王一 发表于 2014-10-19 22:08
求高手解释,我就做过这样的试验,模型 是 一个cabinet,maxy为opening,minY放一个2D风机,风机特性曲线设 ...

阻力大

gobine 发表于 2015-9-10 09:55:25

学习一下

KIGI 发表于 2015-12-24 13:35:49

:)
页: [1] 2