PT一次侧断线和二次侧断线有何不同?
布丁奶茶
/
于 2013-3-15 14:37
/
1
/
805
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
布丁奶茶
积分
48
精华
0
学分
245
技术分
0
最后登录 2014-3-31
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程329
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-3-15 14:38
处理器
积分
91
精华
0
学分
198
技术分
0
最后登录 2014-5-7
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
处理器
七品编修
发表于 2013-3-15 14:38:11
|
只看该作者
根据二次图分析:1.PT一次侧断线会导致二次侧感应电势不平衡,开口三角处出现电压,发零序信号,二次保险熔断无此现象,这也是区分一、二次保险熔断的最主要判据;2.PT一次断线将导致二次侧感应电压降低(因另两相绕组也会在铁芯产生磁通,故二次侧会感应到电压),所以PT一次断线,二次侧相应相电压将降低。而PT二次侧断线,绕组将从回路中切除,故该相电压将回零。这也是区别一、二次保险熔断的一个判据;3.当PTA、C相断线时,因线电压表接在此两相上,此时线电压也将变化。同样,一次侧保险熔断,线电压指示降低,二次侧保险熔断,线电压消失。PT断线时保护是不会动的,因有PT断线闭锁回路,仅会发断线报警信号。仅当2RD(B相)与4RD(A\C相)保险同时熔断时才会启动低电压保护。