根据二次图分析:1.PT一次侧断线会导致二次侧感应电势不平衡,开口三角处出现电压,发零序信号,二次保险熔断无此现象,这也是区分一、二次保险熔断的最主要判据;2.PT一次断线将导致二次侧感应电压降低(因另两相绕组也会在铁芯产生磁通,故二次侧会感应到电压),所以PT一次断线,二次侧相应相电压将降低。而PT二次侧断线,绕组将从回路中切除,故该相电压将回零。这也是区别一、二次保险熔断的一个判据;3.当PTA、C相断线时,因线电压表接在此两相上,此时线电压也将变化。同样,一次侧保险熔断,线电压指示降低,二次侧保险熔断,线电压消失。PT断线时保护是不会动的,因有PT断线闭锁回路,仅会发断线报警信号。仅当2RD(B相)与4RD(A\C相)保险同时熔断时才会启动低电压保护。