三菱变频器A740,用在升降机上,在下降减速的过程中总报EOV3故障;带的负载很大
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对

共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-6-17 14:01

沙发
杨鹏飞 八品司务 发表于 2013-6-17 14:01:38 | 只看该作者
研发埠培训中心
首先试着将减速时间Pr8加长,再者要是生产不允许,你就看一下你的直流母线的电压,如果超过760V的时候就会报过压,你就看看你的制动电阻选的是不是大了。要是不到700V就跳,说明了变频器有问题报假过压。