三菱变频器A740,用在升降机上,在下降减速的过程中总报EOV3故障,这是怎么回事?
徐依淼
/
于 2013-6-17 13:53
/
1
/
2421
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
徐依淼
积分
0
精华
0
学分
225
技术分
0
最后登录 2014-3-25
加为好友
发送消息
访问家园
三菱变频器A740,用在升降机上,在下降减速的过程中总报EOV3故障;带的负载很大
动力与电气工程294
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-6-17 14:01
杨鹏飞
积分
48
精华
0
学分
245
技术分
0
最后登录 2014-3-31
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
杨鹏飞
八品司务
发表于 2013-6-17 14:01:38
|
只看该作者
首先试着将减速时间Pr8加长,再者要是生产不允许,你就看一下你的直流母线的电压,如果超过760V的时候就会报过压,你就看看你的制动电阻选的是不是大了。要是不到700V就跳,说明了变频器有问题报假过压。