登录
注册
登录
注册
学院
工具云
项目外包
技术会议
计算公式
资源
资讯
社区
文库
专题
项目
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
社区
›
研发信息&资源
›
研发应用
西门子PLC串口通讯有哪些几种方法?
魏冲
/
于 2013-6-9 14:03
/
1
/
1264
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
魏冲
积分
0
精华
0
学分
165
技术分
0
最后登录 2014-3-30
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程292
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-6-9 14:05
姬晓军
积分
0
精华
0
学分
234
技术分
0
最后登录 2014-3-30
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
姬晓军
新来的
发表于 2013-6-9 14:05:43
|
只看该作者
1、RS485 串口通信 第三方设备大部分支持,西门子S7 PLC 可以通过选择自由口通信模式控制串口通信。最简单的情况只用发送指令 (XMT)向打印机或者变频器等第三方设备发送信息。不管任何情况,都必须通过 S7 PLC编写程序实现。当选择了自由口模式,用户可以通过发送指令(XMT)、接收指(RCV)、发送中断、接收中断来控制通信口的操作。2、PPI 通信 PPI 协议是S7-200CPU 最基本的通信方式,通过原来自身的端口 (PORT0 或PORT1)就可以实现通信,是 S7-200 CPU 默认的通信方式。PPI是一种主-从协议通信,主-从站在一个令牌环网中。在CPU内用户网络读写指令即可,也就是说网络读写指令是运行在PPI协议上的。因此 PPI 只在主站侧编写程序就可以了,从站的网络读写指令没有什么意义。3、MPI 通信 MPI通信是一种比简单的通信方式,MPI网络通信的速率是19.2Kbit/s~12Mbit/s,MPI网络最多支持连接32个节点,最大通信距离为50M。通信距离远,还可以通过中继器扩展通信距离,但中继器也占用节点。MPI网络节点通常可以挂S7-200、人机介面、编程设备等。
举报
使用道具
照妖镜
回复
支持
反对
返回列表
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
高级模式
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
发表主题
热门导读
回复
点评
评分
分享
关注我们
快速回复
快速发帖
返回顶部
返回列表
360网站安全检测平台
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-6-9 14:05