1、RS485 串口通信 第三方设备大部分支持,西门子S7 PLC 可以通过选择自由口通信模式控制串口通信。最简单的情况只用发送指令 (XMT)向打印机或者变频器等第三方设备发送信息。不管任何情况,都必须通过 S7 PLC编写程序实现。当选择了自由口模式,用户可以通过发送指令(XMT)、接收指(RCV)、发送中断、接收中断来控制通信口的操作。2、PPI 通信 PPI 协议是S7-200CPU 最基本的通信方式,通过原来自身的端口 (PORT0 或PORT1)就可以实现通信,是 S7-200 CPU 默认的通信方式。PPI是一种主-从协议通信,主-从站在一个令牌环网中。在CPU内用户网络读写指令即可,也就是说网络读写指令是运行在PPI协议上的。因此 PPI 只在主站侧编写程序就可以了,从站的网络读写指令没有什么意义。3、MPI 通信 MPI通信是一种比简单的通信方式,MPI网络通信的速率是19.2Kbit/s~12Mbit/s,MPI网络最多支持连接32个节点,最大通信距离为50M。通信距离远,还可以通过中继器扩展通信距离,但中继器也占用节点。MPI网络节点通常可以挂S7-200、人机介面、编程设备等。