登录
注册
登录
注册
学院
工具云
项目外包
技术会议
计算公式
资源
资讯
社区
文库
专题
项目
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
社区
›
研发信息&资源
›
研发应用
西门子PLC的FB块中的STAT接口参数和TEMP接口参数有什么区别?哪些情况使用STAT?哪些情况使用TEMP?
徐依淼
/
于 2013-5-7 15:08
/
1
/
2041
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
徐依淼
积分
0
精华
0
学分
225
技术分
0
最后登录 2014-3-25
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程2015
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-7 15:11
杨鹏飞
积分
48
精华
0
学分
245
技术分
0
最后登录 2014-3-31
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
杨鹏飞
八品司务
发表于 2013-5-7 15:11:38
|
只看该作者
STAT静态变量,只有功能块FB有,也是FB和FC的一个最大的区别。静态变量在其对应FB块执行完后数据会保存,而临时变量TEMP在对应FB块执行完后数据就清除。在本次程序运行不能确定的变量,或对下次程序运行相关的变量需要使用STAT。例如,程序中有有关上升沿和下降沿相关指令时必须采用静态变量。某些在本次程序执行是即可确定结果且对下次程序运行无关的变量可以使用TEMP。
举报
使用道具
照妖镜
回复
支持
反对
返回列表
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
高级模式
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
发表主题
热门导读
回复
点评
评分
分享
关注我们
快速回复
快速发帖
返回顶部
返回列表
360网站安全检测平台
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-7 15:11