如何把不在同一个项目里的一个S7-300 CPU组态为我的S7-300 DP主站模块的DP从站?
王为人
/
于 2013-5-13 10:44
/
1
/
422
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
王为人
积分
52
精华
0
学分
226
技术分
0
最后登录 2014-6-13
加为好友
发送消息
访问家园
动力与电气工程2015
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-13 10:49
邓超群
积分
58
精华
0
学分
206
技术分
0
最后登录 2014-6-16
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
邓超群
八品司务
发表于 2013-5-13 10:49:26
|
只看该作者
缺省情况下, 在STEP 7里只可以把一个S7 CPU组态为从站,如果说该站是在同一个项目中的话。该站然后在“PROFIBUS-DP > 已经组态的站”下的硬件目录里作为“CPU 31x-2 DP”出现。用这种途径,可以设置起 DP 主站与 DP 从站间的链接。 还存在一个选项,可把一个与主站不在同一个项目里的S7 CPU组态为从站。进行如下: 按常规组态DP从站。 从网上下载要用作从站的S7-300 CPU的GSD文件。该文件位于客户支持网址的“PROFIBUS GSD 文件 / SIMATIC”下。 打开SIMATIC Manager 和硬件配置。 打开“选项 ; 安装新的 GSD...”,把刚下载的 GSD 文件插入硬件目录 。 (注意:此过程中在 HW Config 中无须打开任何窗口) 通过“选项; 更新目录”来更新硬件目录。 < 现在可以组态你的 DP 主站。将可以在 “PROFIBUS-DP > 更多现场设备 > SPS” 下发现作为从站的该 S7-300 CPU 。 注意:如果是手动来结合该 DP 从站, 要确保总线参数,该 DP 从站的 PROFIBUS 地址 和它的 I/O 组态在两个项目里必须相同。