台达变频器,用UP/DOWN功能的时候,有两个压力开关接点,上限和下限接点.下限接点接在了UP上,上限接点接在了DOWN上,如果压力过大,频率就上升,压力过小,频率下降。当供水的时候水的压力达到上限的时候就会降下来。这是怎么回事?
秦静静
/
于 2013-6-14 13:49
/
1
/
1249
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
秦静静
积分
0
精华
0
学分
165
技术分
0
最后登录 2014-5-7
加为好友
发送消息
访问家园
台达变频器,用UP/DOWN功能的时候,有两个压力开关接点,上限和下限接点.下限接点接在了UP上,上限接点接在了DOWN上,如果压力过大,频率就上升,压力过小,频率下降。当供水的时候水的压力达到上限的时候就会降下来,我不想让他下降到0。虽然我下限频率设置为20Hz但还是不行。
动力与电气工程294
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
在用flotherm做热设计时,手机主板里面的含铜量与导热系数存在什么样的量化关系?还是只有经验值?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-6-14 13:54
王萍
积分
0
精华
0
学分
202
技术分
0
最后登录 2014-5-7
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
王萍
新来的
发表于 2013-6-14 13:54:07
|
只看该作者
有一个参数没设置,设置一下那个下降到最低频率时继续运行的参数。