“常用公式”在线计算,“设计手册”在线查询
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对

共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-7-2 17:15

沙发
孙宏雷 新来的 发表于 2013-7-2 17:15:26 | 只看该作者
研发埠培训中心
当锅炉符合紧急停炉条件时,应通过显示器台面盘上的紧急停炉按钮手动停炉,锅炉主燃料跳闸(MFT)动作后,立即检查自动装置应按下列自动进行动作,否则应进行人工干预。(1)切断所有的燃料(煤粉 燃油)。(2)联跳一次风机,进出口档板关闭。(3)磨煤机 给煤机全部停运。(4)所有燃油进油 回油快关阀 调整阀 油枪快关阀关闭。(5)汽机 发动机跳闸(6)全部静电除尘器跳闸。(7)全部吹灰器跳闸。(8)全开各层周界风档板,将二次风档板控制方式切至手动,并全开各层二次风档板。(9)将引送风机的风量自动控制且为手动调节。(10)检查关闭Ⅰ、Ⅱ过热器减温水隔离门及调整门,并将过热汽温度控制切为手动。(11)检查关闭再热器减温水隔离门及调整门,并将再热汽温度控制切为手动。(12)两台汽动给水泵均应自动跳闸,电动给水泵应启动,否则应人为强制启动。(13)注意汽包水位,应维持在正常范围内。(14)进行炉膛吹扫,锅炉主燃料跳闸(MFT)复归(MFT动作原因消除后)。(15)如故障可以很快消除,应做好锅炉极热态启动的准备工作。如故障难以在短时间内消除,则按正常停炉处理。