研发埠培训中心
(1)锅炉点火前炉膛吹扫,炉膛吹扫的通风量应大于25%额定风量,吹扫时间不少于5min。(2)锅炉点火、升压,按正常升温升压速度,控制汽包下壁温度上升速度为0.5~1℃/min。汽包壁上、下温差最大不超过50℃。两侧蒸汽温差不大于30℃,两侧烟气温差不大于50℃。再热器无蒸汽通过时,控制炉膛出口烟温不大于540℃。(3)承压部件经检修后,应在蒸汽压力0.5MPa时热紧螺丝,此间蒸汽压力应保持稳定。(4)压力升至工作压力的60%-80%时,暂停升压,进行远方电气回路操作启跳安全阀,每个安全阀试启跳放汽一次,每次约20秒钟,详细检查安全阀启,回座情况,并对安全阀的编号进行复查。(5)当锅炉压力升到额定工作压力时,应对锅炉进行一次全面的严密性检查,同时利用对空排汽阀或旁路稳定压力。(6)当锅炉压力接近安全阀动作压力时,采用逐渐关小过热器对空排汽阀开度或调整高、低压旁路开度升压,使其安全阀动作(记录安全阀动作压力);若达到动作压力安全门不起跳,应迅速减少锅炉热负荷,同时开大过热器的对空排汽阀使压力降至起跳压力以下;安全阀起跳后应迅速减少锅炉热负荷,同时开大过热器的对空排汽阀,降低锅炉汽压,使安全阀回座(记录安全阀回座压力)。(7)在安全阀调整过程中,安全阀起座压力偏离定值时,对脉冲式安全阀应调整脉冲安全阀的重锤位置;若是弹簧安全阀和弹簧式脉冲安全阀,则调整弹簧的调整螺母,使其在规定的动作压力下动作。(8)安全阀校验结束应逐渐减少锅炉热负荷,根据情况开大过热器的对空排汽阀,按要求降低锅炉参数或滑参数停炉。(9)将安全阀起座压力和回座压力记录在运行日志上。