汽包水位计常用的有哪几种?反措中水位保护是如何规定的?
姜青林
/
于 2013-7-4 16:12
/
1
/
1996
/
[复制链接]
[只看该作者]
[打印]
[上一主题]
[下一主题]
姜青林
积分
0
精华
0
学分
195
技术分
0
最后登录 2015-1-29
加为好友
发送消息
访问家园
能源与核科学999
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
相关帖子
•
二甲醚与氧气反应的化学反应机理求助,要简化机理,可以用于fluent里模拟计算的 ?
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-7-4 17:01
李天一
积分
0
精华
0
学分
202
技术分
0
最后登录 2014-4-21
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
李天一
新来的
发表于 2013-7-4 17:01:26
|
只看该作者
(1)电接点水位计、差压水位计、云母水位计、磁翻板式水位计等。(2)水位保护的规定:1)水位保护不得随意退出,应建立完善的汽包水位保护投停及审批制度。2)汽包水位保护在锅炉启动前和停炉前应进行实际传动试验,应采用上水进行高水位保护试验,用排污门放水进行低水位保护试验,严禁用信号短接法进行模拟传动代替。3)三路水位信号应相互完全独立,汽包水位保护应采用三取二逻辑;当有一路退出运行时,应自动转为二取一方式,并办理审批手续,限8h恢复;当有二路退出运行时,应自动转为一取一方式,应制定相应的安全措施,经总工程师批准,限8h内恢复,否则立即停炉。4)在确认水位保护定值时,应充分考虑因温度不同而造成的实际水位与水位计(变送器)中水位差值的影响)。5)水位保护不完整严禁锅炉启动。