“常用公式”在线计算,“设计手册”在线查询
在建立NB模型时会考虑是用fan还是blower,当然也明白fan是轴进轴处;blower是轴进侧出,但很多情况下看到别人的模型都是用fan而没有用blower,尤其是flotherm中应该是没有blower。所以想问下在icepak中fan和blower可以相互替代使用吗,有什么设置上的区别?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对

共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-4-4 16:56

沙发
季良 新来的 发表于 2014-4-4 16:56:06 | 只看该作者
研发埠培训中心
flotherm里是有bower的,当然不是现成模块调用,而是用相关模块组件的。icepak中fan和blower不能完全相互替代的,一直不够准确二是不好实现啊,尤其是blower替代fan