请问Flotherm中的温度残差是怎么得到的?如果稳态计算时,其在10-100之间震荡可能有什么原因(我的模型中有风扇、散热翅以及高热导率的铝管来代替的热管),结果可信度如何?
分享到:
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
收藏
0
分享
淘帖
0
支持
0
反对
0
为工程研发服务,让服务价值。
举报
使用道具
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
|
回复
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-5-7 15:07
刘明
积分
11
精华
0
学分
904
技术分
0
最后登录 2015-3-9
加为好友
发送消息
访问家园
个人资料
主题列表
发消息
沙发
刘明
认证专家
发表于 2014-5-7 15:07:30
|
只看该作者
残差是前一步计算和后一步间的差值,你的震荡可能是由于高导热率的材料所致,如果你关注的温度点很稳定,可以使用计算的结果。