研发埠培训中心
1)输灰系统程控运行采用“料位”和“定时”两种自动控制方式,且“高”料位报警优先运行。2)输灰2、3单元不得同时进行输送。3)单元母管输灰过程中,禁止操作切换灰库分路阀。4)输灰系统程控运行输灰单元发送罐输送开始,运行8min,任何一发送罐内料位L>500mm,即会出现发送罐“料位”故障报警。若单元发送罐输灰时间>20min,则同时发“输灰时间超限”和“发送罐”故障报警。5)输灰空压机各处冷凝水排放正常、通畅与否,应定时作检查。6)输灰系统运行时输灰压力P>3.5bar,且时间超过30S,则输灰单元即发出“堵塞”报警,同时自动停运,此时应进行手动吹扫出力。7)输灰单元手动吹扫:吹扫之前,单元发送罐及输灰管必须先释放残压,然后方可进行手动吹扫。手动吹扫结束,必须关闭输灰单元所有气动阀门。8)输灰空压机一般采用软操切换,但软操切换后,应作就地检查。