- Ansys可以模拟蒸汽锅炉内部情况吗? (0篇回复)
- 在chemkin里,只改变了end time就导致运行失败,是什么原因? (0篇回复)
- 想用一台变频器控制多台电机,矢量开环控制,使用的是ABB的变频器,怎么做? (1篇回复)
- 国产的易能变频器,频率上不去,转速上不去,电压也上不去,用的电位计操作。这是怎么回事? (1篇回复)
- 欧陆590,调试PID,该怎么调?输入是-10V–+10V! (1篇回复)
- 伟创变频器:能够减速,但加速加不起来,临时出现的,平时都可以用的,这是怎么回事? (1篇回复)
- 永磁交流同步电机的转速是20000转,输出频率是1KHz,电机是6G的,但是加速加到20000转的时候不稳定就会报警,这是怎么回事? (1篇回复)
- 想要用变频器检测三相电机的缺项,由于断线造成的,怎么做能让在他断线的时候报缺项故障? (1篇回复)
- 变频器CHXL的,电源线接的RST进线电源,U.V.W接的电机,我接完通电大概三秒钟就爆了。这是怎么回事? (1篇回复)
- 易能变频器,上位机开机的时候,报警E013怎么回事? (1篇回复)
- 矢量变频:想用一台变频器控制多台电机,矢量开环控制,使用的是ABB的变频器,怎么做? (0篇回复)
- 五个传动点,同步联动,但在生产过程中慢慢地自己停下来。这是怎么回事? (1篇回复)
- 两台设备的电机原来是2000W的,后来换成了小的0.75KW的电机,接上变频器就会漏电,普通工频的时候就不漏电,接地之后也漏电,是140V。这是怎么回事? (1篇回复)
- 台达变频器,用UP/DOWN功能的时候,有两个压力开关接点,上限和下限接点.下限接点接在了UP上,上限接点接在了DOWN上,如果压力过大,频率就上升,压力过小,频率下降。当供水的时候水的压力达到上限的时候就会降下来。这是怎么回事? (1篇回复)
- 垂直起重设备,走齿轮齿条的。变频器设置在刹车的时候,感觉电机停止一秒之后还会有一个大的震动(咯噔一下)。是机械电磁抱闸。断电时候让弹簧后面的抱闸起作用,在通电的时候是打开的,当断电之后就抱闸,变频器再停到1-2Hz就开始抱闸,直接跳为0HZ。这是怎么回事? (1篇回复)
- 在频率降低的时候,电机嗡嗡响?变频器可不可以节能? (1篇回复)
- 电机5.5Kw6G的380V输入,想使用变频器通过三角形接法想用220V输入,怎么操作? (1篇回复)
- 两个英威腾变频器,想要带两台90Kw的电机,参数设置怎么样? (1篇回复)
- 伺服电机有个系统参数设置的时候有个在速度模式下F0N伺服启动改成了sP3,设定的时候设定成了0AA1,是哪里来的? (1篇回复)
- 变频器工频切换方式有哪些?各有什么特点? (1篇回复)